装修秘籍水电改造篇:Case2. 忽视打压试验

[复制链接]
  • TA的每日心情
    无聊
    2017-3-6 14:31
  • 签到天数: 39 天

    [LV.5]化神

    升级   100%

    442

    主题

    469

    帖子

    1万

    积分

    管理员

    Rank: 12Rank: 12Rank: 12

    内部人员活跃会员热心会员突出贡献优秀版主论坛元老最佳贡献实力认证

    发表于 2016-11-24 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
      问题说明
      辛辛苦苦装修完了房屋,所有的水路改造也都严格遵守了施工规范,可入住没多久,埋在墙内的水管还是发生了漏水情况,好好的瓷砖也要砸掉,重新进行维修。问题到底出在哪里呢?
    30619cea212142c2b5ace309f99c6e09_th.jpg
    201606121449143339.jpg
      分析
      预埋在墙壁内的水管在日后的使用中,需要长期接受水压的考验,尤其在水管连接部位很容易发生渗漏,所以凡是涉及水路的施工都要做打压试验。水路改造前后要分别做两次打压试验,以测试水管的承压能力。一般水路施工后,施工单位会对水管进行打压试验,测试改造后的管路的承压能力,但施工前的打压试验却常常被人们忽视。事实上,在水路改造开始前,要首先做一次打压测试,以检验房屋预埋的水管质量是否合格。如果房屋建筑体中预埋的管件本身就存在问题,而施工前未及时发现,日后就不能避免发生管道渗水的情况。装修前做水管打压试验最好有物业公司人员在场。如果打压不合格,应先行解决不合格问题再动工,以免日后责任不清。
      解决方案
      做打压试验时,首先用软管连接冷热水管,保证冷热水管同时打压;安装好打压器,将管内的空气放掉,使整个回路里面充满水;关闭水表及外面闸阀后打压到工作压力的1.5倍,30分钟不渗漏,且压力表显示压力下降在0.05MP以内即为合格。
      水路施工前,要事先设计好与用水有关的电器设施的安放位置,如净水器、热水器、厨宝、马桶、洗手盆等,其上下水位置及安装方式是否需要热水、中水等。提前确定欲购买的热水器的类型,是使用燃气热水器、电热水器还是太阳能热水器,以免日后重复施工。
      ——————华丽的分割线——————
      柘匠玻化橱柜:www.shzjbh.com
      欢迎订阅我们清包网微信号(qbw021)定期推送精选装修案例和户型设计,装修经验分享,您要觉得好请转发哟。(预约装修送720°全景家装效果图)




    如果您还有疑问,欢迎随时到 有问必答 提问,我们热心的设计师会帮助您解决难题的。